12
返回列表 发新帖
楼主: firesoul

[求助] 求助关于空调

[复制链接]
     

市长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
12272 分
在线时间
511 小时
注册时间
2014-6-21
发表于 2017-7-14 15:31:18 | 显示全部楼层
好品牌空调+好师傅安装   才能让空调发挥最佳性能、最佳使用寿命

(启动电容、运行电容 只能包括在空调质量里面   屋主房屋电源 瞬间启动电压与电流是否达标 只能包括在使用环境 )
富春论坛可用手机登陆,通过关注微信号:富春论坛-->浏览论坛,或用浏览器 输入“富春论坛”登陆,咨询电话:0571-63317222。
东方茂
回复 支持 反对

使用道具 举报

     

平民

Rank: 1

积分
228 分
在线时间
116 小时
注册时间
2009-6-19
发表于 2017-7-14 15:50:52 | 显示全部楼层
lingfeng 发表于 2017-7-13 10:01
海尔公司 冰箱 冰柜 空调 是强项

楼主 你查看一下 外机的二根铜管其中的一根铜管(一根是出 一根是进) ...

大神你好 请问一个问题 格力使用空调6-7年左右    搬家的时候可能没注漏氟了,前几天打开空调发现不制冷,叫师傅过来加了氟,还是没有制冷的效果,只是出冷风而已。。。那个师傅讲可能的机器里面管路堵塞了,我摸摸室外机冷凝管是非常凉非常凉的 冻手,不知道有没有修的必要了 他说修修要600块。。。。请教一下。。。。

点评

没有制冷剂了,加制冷剂。 缺制冷剂测试 1、试:空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度, 室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。 2、测:用温度计测量  详情 回复 发表于 2017-7-14 16:08
富春论坛可用手机登陆,通过关注微信号:富春论坛-->浏览论坛,或用浏览器 输入“富春论坛”登陆,咨询电话:0571-63317222。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     

乡长

Rank: 8Rank: 8

积分
1646 分
在线时间
0 小时
注册时间
2017-1-3
发表于 2017-7-14 15:54:19 手机登陆 | 显示全部楼层
好空调,格力造……
富春论坛可用手机登陆,通过关注微信号:富春论坛-->浏览论坛,或用浏览器 输入“富春论坛”登陆,咨询电话:0571-63317222。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     

平民

Rank: 1

积分
228 分
在线时间
116 小时
注册时间
2009-6-19
发表于 2017-7-14 15:58:37 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-14 16:08:42 | 显示全部楼层
hpf25684 发表于 2017-7-14 15:50
大神你好 请问一个问题 格力使用空调6-7年左右    搬家的时候可能没注漏氟了,前几天打开空调发现不制冷 ...

没有制冷剂了,加制冷剂。
缺制冷剂测试
1、试:空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,
室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。
2、测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明
空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。
3、看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水
(像露水一样)为正常, 如果一半有一半无,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。
4、摸:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,
摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的,
如果不大热可能缺氟。
5、查:使用过半年以上的用户,可查看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显
的漏油迹象如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,
漏氟必漏油。此时空调可能缺氟。



空调流水正常风不太凉是怎么回事
推荐回答:空调制冷不好或者不制冷这个问题最常见,空调缺氟是关键;开机先摸回气管,通过温度来判断;如果冰凉查内机,风机转速可能低;内管鳞片和防尘,清洗干净或更换;如果内管不算凉,粗管可能有压扁;回气温度不算凉,再摸进气来判断;进气冰凉还结霜,加氟再来试试看;结霜如果慢慢散,定是缺氟好决断;压机老化不难见,排气不足是重点;四通串气也常见,通过收氟来判断;高压鳞片必须看,脏了也会制冷慢。


空调是怎么回事,打冷风出来的风不冷不热,还不会滴水
推荐回答:不制冷原因很多,可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。

富春论坛可用手机登陆,通过关注微信号:富春论坛-->浏览论坛,或用浏览器 输入“富春论坛”登陆,咨询电话:0571-63317222。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     

乡长

Rank: 8Rank: 8

积分
1520 分
在线时间
271 小时
注册时间
2006-8-13
QQ
 楼主| 发表于 2017-7-14 20:46:42 | 显示全部楼层
xuhuahua 发表于 2017-7-14 10:22
看来楼主修不好,可以请你来帮忙,真是高手在民间啊。

我不修啊,我是想直接换呀。现在这个噪音也有点大,所以打算直接换的。老实说格力不太想买,家里客厅3匹的空调就是格力的,压缩机坏掉了,过保了换换记得好像是要1、2千,我就换了个新的。
“领领券剁剁手”三w点llqdds点com,实时更新天猫淘宝优惠券,领券优惠购买。电脑查看更方便哦。欢迎体验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

     

市长

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

积分
12272 分
在线时间
511 小时
注册时间
2014-6-21
发表于 2017-7-14 21:49:43 | 显示全部楼层
firesoul 发表于 2017-7-14 20:46
我不修啊,我是想直接换呀。现在这个噪音也有点大,所以打算直接换的。老实说格力不太想买,家里客厅3匹 ...

日本品牌   大金 日立 松下
国产品牌  格力 海尔 美的(海尔 美的 便宜实惠  最好在天气凉爽时 或者在冬天搞活动时购买  夏天购买时 师傅很忙 你懂得)

建议购买 定频空调(技术与设备 已经非常成熟  只要安装到位 不移机 质量有保证)  
变频空调(安装时必须抽真空,这是一项技术活 学问很大 水很深)
富春论坛可用手机登陆,通过关注微信号:富春论坛-->浏览论坛,或用浏览器 输入“富春论坛”登陆,咨询电话:0571-63317222。
康乐房产
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
返回列表 发新帖

广播台

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

热点新闻上一条 /1 下一条

QQ| 小黑屋|手机版|Archiver| 富春论坛    论坛热线:0571-63317222

Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc. All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.2( 浙B2-20120297 浙公网安备 33018302000270号 )